CHAPITRE 4 RÉGLAGE SECONDAIRE COORDONNÉ DE TENSION

4.5 Discussion

Les résultats obtenus avec le contrôle avec des OPF permettent de conclure que ce type de contrôle peut être utilisé pour la régulation de tensions sur des nœuds pilotes dans un RSCT simplifié, pourvu que les nœuds pilotes soient suffisamment représentatifs. Cependant, les OPF utilisés dans la présente recherche ne permettent que la minimisation de la déviation de tension sur les nœuds pilotes. Or, si des bonnes valeurs shunts discrètes sont utilisées, l’utilisation des barres de génération peut être davantage limitée, limitant ainsi indirectement les déviations de tension sur les barres de génération ainsi que les déviations de puissance réactive sur ces barres. De plus, dans les contrôles utilisés, les plages de valeurs réactives sur les shunts utilisés permettent de prendre en compte les contraintes sur les puissances réactives sur les shunts.

Les simulations présentées dans les sous-sections 4.4.2 et 4.4.3 montrent que les shunts aident à minimiser l’utilisation des générateurs lors du contrôle. Or, les puissances réactives ajoutées étant des valeurs discrètes et non les valeurs exactes nécessaires, les générateurs doivent malgré tout faire des ajustements à leurs consignes de tension pour bien corriger les tensions sur les nœuds pilotes. Or, même ainsi, les ajustements effectués sont minimes. Par ailleurs, l’ajout de plusieurs nœuds pilotes dans une même zone permet d’améliorer un peu plus la représentabilité des profils de tension de chaque zone. Par contre, si ces barres pilotes ne sont pas bien choisies, les barres de charge perturbées peuvent difficilement être bien représentées et ne voient pas leurs tensions être ajustées correctement. C’est d’ailleurs ce qui explique le peu de correction des tensions sur les barres perturbées du réseau modifié d’IEEE de 118 nœuds. En effet, malgré la bonne régulation sur les tensions des nœuds pilotes, celle faite sur les barres de charge perturbées n’a pas était satisfaisante pour le réseau modifiée d’IEEE de 118 nœuds. Or, ceci pourrait être attribuable aux barres pilotes utilisées pour ce

réseau. En fait, pour les cas où un nœud pilote est utilisé par zone, la quantité de nœuds pilotes n’est pas suffisante pour couvrir les zones contrôlées.

Également, quelques problèmes pratiques ont été observés durant les simulations avec des OPF. En effet, il a été noté que les tensions sur les nœuds pilotes sont plus facilement maintenues lorsque les OPF sont exécutés pour tout le réseau électrique et non pour une seule partie du réseau. En fait, plus particulièrement pour le réseau modifié d’IEEE de 118 nœuds, lorsque des OPF sont exécutés pour leurs zones respectives seulement, les tensions sont plus difficilement maintenues aux valeurs désirées et ce, même avec les puissances réactives et actives considérées sur les branches par les OPF. Ce phénomène est causé par la non- considération de facteurs externes comme les tensions ou les puissances sur les barres des autres zones ou encore par un découplage insuffisant des zones obtenues lors de la division du réseau. Ces facteurs sont à l’origine des mauvaises valeurs calculées pour les éléments de contrôle par les OPF durant le contrôle du réseau modifié d’IEEE de 118 nœuds.

Un autre problème pratique relevé est le temps nécessaire pour générer les équations à utiliser pour les OPF. En effet, même pour le réseau d’IEEE de 39 nœuds, le temps de génération d’équations peut prendre beaucoup de temps selon la programmation faite pour la génération d’équations pour les OPF. Pour un système de contrôle qui doit intervenir à la minute près, le temps de génération des équations peut être trop long. Par contre, une manière de pallier à ce problème serait de générer au préalable des équations suffisamment génériques pour n’avoir qu’à changer les valeurs numériques de tous les termes qui pourraient varier durant la journée. Il suffirait donc de générer une seule fois les équations et de les utiliser jusqu’à un changement structurel majeur du réseau électrique contrôlé. De plus, la fonction générant les équations devrait être exécutée en parallèle du système de contrôle pour ne pas nuire ce dernier.

Enfin, la validation effectuée dans la section 4.4.4 a permis de constater que les valeurs shunts discrètes obtenues lors de l’exécution des OPF permettent d’obtenir une bonne minimisation des fonctions objectif. Cependant, il a été constaté qu’il serait possible

d’obtenir des meilleures combinaisons de valeurs shunts discrètes pour réguler les tensions sur les nœuds pilotes. Or, avec la fonction de discrétisation programmée, il n’est pas nécessairement facile d’obtenir la meilleure combinaison possible. En effet, une discrétisation dépendante d’un seuil choisi arbitrairement par l’utilisateur et effectuée sur tout l’ensemble des valeurs shunts continues déterminées ne peut garantir l’obtention de la meilleure combinaison de valeurs shunts discrètes. Par contre, l’utilisation des barres de génération pour compléter la régulation des nœuds pilotes permettent d’assurer la correction complète de la déviation des tensions sur les nœuds pilotes. Par ailleurs, les simulations effectués dans les sections 4.4.2 et 4.4.3 ont permis de montrer que des bonnes valeurs shunts discrètes sont trouvées et qu’elles permettent de limiter suffisamment l’utilisation des générateurs. Enfin, les tensions à avoir sur les barres de génération calculées par les OPF sont effectivement les bonnes valeurs à avoir pour réguler correctement les tensions sur les barres pilotes.

4.6 Conclusion

En conclusion, le présent chapitre a détaillé la conception derrière un RSCT implémenté à l’aide d’écoulements de puissance optimaux. Également, la mise à l’essai de ce concept a été faite. La théorie concernant les OPF a été montrée avant son utilisation dans les RSCT développés. Il a aussi été noté que les RSCT créés ne tiennent pas compte des puissances réactives générées par les barres de génération ainsi que les changements de tension sur ces barres. Cependant, une bonne utilisation des shunts permet de limiter davantage l’utilisation de ces barres, limitant ainsi indirectement les déviations de puissances réactives et de tension sur les générateurs. Aussi, dans les RSCT développés, les contraintes sur les puissances réactives des shunts sont considérées dans les plages de valeurs réactives sur les shunts imposées dans les contrôles. Enfin, durant les simulations, les RSCT faisant usage d’OPF ont réussi à effectuer une bonne régulation de la tension sur les nœuds pilotes pour tous les cas. Par contre, pour les cas où un OPF local est utilisé comme contrôle dans chaque zone, les tensions sont plus difficilement régulées sur les nœuds pilotes. Ce phénomène est dû au fait que d’autres facteurs externes, non nécessairement tenus compte dans les équations d’OPF,

ne permettent pas aux OPF de trouver les valeurs appropriées pour ajuster correctement les tensions sur les nœuds pilotes.

Aussi, pour tous les cas simulés avec le réseau d’IEEE de 39 nœuds, les barres perturbées ont été suffisamment bien régulées alors que ceci n’a pas été le cas pour le réseau modifié d’IEEE de 118 nœuds. Ce problème de régulation pour le réseau modifié d’IEEE de 118 nœuds est attribuable au manque de représentabilité des nœuds pilotes choisis pour le réseau. Enfin, la validation effectuée a permis de constater que les valeurs calculées par les OPF étaient bonnes, mais que la discrétisation des valeurs shunts ne permettait pas d’obtenir la meilleure combinaison de valeurs shunts pour la régulation des tensions sur les nœuds pilotes. Or, malgré tout, les valeurs shunts discrétisées utilisées normalement sont suffisamment bonnes pour limiter l’utilisation des générateurs. D’ailleurs, les consignes calculées pour ces derniers par les OPF finissent par réguler correctement les tensions sur les barres pilotes. Le prochain chapitre met en application certaines méthodologies utilisées pour la division, la recherche de nœuds pilotes et la commande pour le réseau d’Hydro-Québec.